      空調維修過程中,經常遇到開關跳閘的問題,空氣開關跳閘根據時間分3種:上電跳閘、開機跳閘、運行一段時間跳閘,根據不同時間段有不同的空調維修方法。
      1.上電跳閘
      常見故障為連機線或壓縮機線圈短路。
      ①萬用表電阻擋測插頭N對地阻值。
      如果阻值接近0歐姆,應在室外機接線端子斷開室內機的連接線,單獨測量N線與地線間的阻值。
      ②取下連接線后在室外機接線端子處測量N與外殼(地)阻值。
      ③測量壓縮機接線端子與地阻值。
      測量插頭N與第阻值:故障,阻值接近0歐姆,空調器有短路故障,常見為連機線短路或壓縮機短路。
      注意:測量時萬用表筆要接N端和地端,不能測量L端與地端,因為N端直接與室外機接線端子上N端相連,而L端則通過室內機主板繼電器觸點與室外機接端子連接。
      取下連接線后在室外機接線端子處測量N與外殼(地)阻值:正常:阻值無窮大,常見為連機線短路故障。故障:阻值接近0Q,常見為壓縮機短路故障。
      測量壓縮機對地阻值:正常:阻值無窮大,線圈對地阻值正常(阻值不能低于2M歐姆)。故障:阻值接近02,線圈對地短路故障,更換壓縮機。
      ④測量連接線。
      在室內機接線端子處取下連接線并彼此分開,從室外機接線端子處取下連接線并彼此分開,用電阻擋測量連接線之間絕緣阻值。阻值為無窮大:連接線正常。阻值小于2M歐姆:連接線絕緣不良。阻值接近0歐姆:連機接短路。
      2.開機跳閘
      在室外機接線端子處測量電流。
      測量運行電流,電流擋將2(N)供電引線放至鉗頭的中央。測量運行電流,電流擋將2(N)供電引線放至鉗頭的中央。
      故障:電流很大,超過空氣開關額定容量,常見為壓縮機啟動電容容量減少或壓縮機卡缸故障(部分為用戶電壓低)。
      故障:沒有檢測到電流空氣開關跳閘,常見為壓縮機線圈對地短路或線圈短路,可以將壓縮機接線端子上引線拔下試機,如不再跳閘,則為壓縮機故障。
      注:在壓縮機接線端子拔下引線,可以排除由于引線損壞引起的誤判。
      3.運行一段時間跳閘
      在運行時間內測量運行電流。
      測量運行電流,電流擋將2(N)供電引線放至鉗頭的中央。正常:運行電流在額定值以內,但已經超過空氣開關的額定值,空調器正常,空氣開選配不合適,更換額定值較大的空氣開關。正常:運行電流在額定值以內,也低于空氣開關的額定值,同時空氣開關表面發熱,空氣開關故障,更換空氣開關。