      機型:KFRd-35GW/D-FR31Bp(A1)
      故障現象:用戶反應制冷效果不好,師傅上門檢測有制冷效果,用戶就是感覺達不到格力的那種制冷能力,要求換機處理
      解決措施:
      1、返回后聯機測試,系統壓力1.0MP,電流4.4A,出風口溫度15.4度(室外環境25),同比另外一臺實驗的機器出風口達到12.3度,就是感覺出風口溫度降不下去;
      2、同比系統壓力應該在0.8MP左右),放掉一些氟,出風口溫度仍然15.2度;
      3、經分析判斷外機系統可能存在一些問題;
      4、把外機全部氟放掉,抽真空,定量加氟800克,系統壓力0.85MP,電流4.3A,運行30分鐘左右,檢測出風口溫度10.4度;
      5、運行狀況良好,噪音很低!
      總結:
      1、在實際中,往往檢測到有制冷能力,就是用戶說效果不好,出風口溫度降不下去,還多次上門解釋;
      2、這種需要經過運行20分鐘后檢測數據,遇到系統數據偏離時,多檢查一下系統;
      3、如果系統壓力異常,出風口溫度偏高,抽真空定量加氟是解決辦法之一。