      [維修案例] 空調KFR-50W/31開機不制冷,出現E4

      [復制鏈接]
      跳轉到指定樓層
      樓主
      發表于 2021-11-24 16:26:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      機型:KFR-50W/31
      故障現象:用戶反饋機器開機不制冷,出現E4
      工作分析:
      故障分析:
      現場檢查為外機只聽到風聲,壓縮機不工作,再查為壓機運轉電容失效(無容量)
      解決措施:更換同規格的壓機電容
      總結:
      E4代碼定義為系統異常, 壓縮機運行 5 分鐘后,不論制冷或制熱狀態,內盤管溫度要有 2℃以上變化,否則控制系統判為系統異常,顯示代碼 E4。該故障只在每次壓縮機啟動運行后進行一次判斷。系統異常故障后,重新上電方可清除,檢查方向:
      1、查內機管溫傳感器接插不良(套管內是否接插到位)、
      2、內管溫阻值壞;
      3、內板問題(傳感器阻值接受轉換電路);
      4、外機少氟;
      5、外機四通閥串氣;
      6、外機高低壓閥是否打;
      開,系統是否嚴重堵死;